Board logo

標題: [亞洲] 福島第一核電站停電冷卻系統受影響 [打印本頁]

作者: allo    時間: 2013-3-20 12:26 AM     標題: 福島第一核電站停電冷卻系統受影響


3 F1 x5 ]8 E" @www.tvboxnow.com
3 p: W( @- C( x  t/ ^5 e: @+ u▲共同社說,核電站周邊監控點的放射量並無明顯變化。% ?& u; c$ o. H5 l3 `

" P0 V# g3 O& I" @, owww.tvboxnow.com日本福島第一核電站發生停電事故,導致三個機組乏燃料池替代冷卻系統停止工作。
3 y5 _' }$ K$ U
; V- \& a! J7 c' y- JTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。東京電力公司發表聲明說,該公司仍在對星期一(3月18日)下午18點57分發生的停電事故進行評估。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ W0 M, ~% d# y$ N, n

. l3 g: z! J7 }6 Q* F3 _' K共同社說,1、3、4號機組乏燃料池替代冷卻系統停止工作。用於事故處理的抗震大樓也一度停電,但很快恢復了供電。
, Q  o$ T+ R5 f3 G4 ~8 P4 X公仔箱論壇, t9 `2 T" v* m
據東電介紹,截至星期二上午,水溫最高的4號機組乏燃料池的溫度達到攝氏30.5度,遠低於65度這個安全規定中的管理溫度上限。
- A' \' b- l- z; l/ E, ^5 cTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
) V, Q( C! B, f" Y; ^tvb now,tvbnow,bttvb東電發言人說,1號機組和3號機組乏燃料池的溫度更低些,要停電幾天才會達到65度這個安全溫度上限。
) g8 x3 A/ k1 W, w6 l$ V2 M公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb  S9 e$ F: ^3 Y) j$ a" k% }6 i% X
共同社強調,周邊監控點的放射量並無明顯變化。
$ ^6 }" Z  T8 o7 _' r+ N% w公仔箱論壇; p1 @0 B) _% S1 Y
據悉,第一核電站去年1月也曾發生1至4號機組乏燃料池冷卻作業一度停止的問題。
; v7 r! i" U: m+ |7 }* u1 Owww.tvboxnow.com
4 {$ v) e. c3 x去年6月,4號機組乏燃料池冷卻作業停止了約30小時,水溫曾升至約43度。
1 E) i7 J  R: N) B' O2 NTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。

作者: waleibon    時間: 2013-3-21 05:22 AM     標題: 配電盤上發現屍骸 福島核廠停電 老鼠惹的禍

配電盤上發現屍骸 福島核廠停電 老鼠惹的禍                                                  9 p- K: b! n1 L& ]
( e4 z  z9 Z2 ~
     三一一東日本大震災受重創的福島第一核電廠,十八日晚間突然停電,導致一、三、四號反應爐機組的廢核燃料池冷卻系統停擺,差點釀成災害。東京電力公司廿日在記者會上表示,調查發現,配電盤內發現一隻疑似老鼠的小動物屍骸(上圖,東京電力提供),可能是老鼠碰觸到臨時配電盤的端子,觸電後造成短路,才會引發停電風波。
& G5 w' Z4 e- k- T* I3 b& h& n; wtvb now,tvbnow,bttvb     福島第一核電廠的三座配電盤十八日停電後,造成核電廠內的廢燃料池冷卻系統等九座設備同時停擺,一直到廿日凌晨,停電的廿九小時後,所有冷卻系統才全部恢復運轉。這是二○一一年福島核災發生以來,第一次發生多座冷卻系統長時間停擺的危急狀況。公仔箱論壇! L  P' T2 n4 V
     東電表示,廿日上午調查停電原因時,發現通電流的端子以及旁邊的壁面有燒焦的痕跡,配電盤內部還發現一隻身長約十五公分,像老鼠的小動物屍骸。公仔箱論壇. s; E0 V# Z8 g. D' W
     東電指出,初步研判可能是臨時配電盤因小動物接觸到端子造成短路,連結配電盤的其他電源設備偵測到有異常狀況而停止運作,導致大規模停電。
6 {& s- N" n0 O; d     不過,東電也強調,小動物很可能是造成停電的原因,但是否為直接的原因,目前還無法斷定。