伊利沙伯醫院病理學部一個儲存備用血液的冷藏庫,前日(
6
日)凌晨的冷凍系統及警報失靈,溫度一度升至攝氏
8.4
度,較上限多出
2
度,但沒有院方人員察覺要搬走儲存於庫內的血液包,後來才發覺,於是只可停用
67
包備用血液,作輸血用途。院方向公眾及
67
名捐血人士致歉。他們會嚴肅跟進及深入調查,避免同類事件再次發生。有關的調查報告預期在六至八星期內完成,並呈交醫管局總辦事處。
1 c2 D9 b, G; Q0 N8 p' |
- I0 i& N3 u: I8 E! D! A7 q; G7 ltvb now,tvbnow,bttvb
院方沒有將血液包搬離
' M' i; M1 ~2 R: H0 P
9 `5 }% T1 b# M3 O: ?1 e+ M
事發於前日凌晨三時許,「外置電腦溫度監察系統」發出警示,顯示冷藏庫內的溫度超過攝氏
5.5
度。病理學部一名職員遂進入冷藏庫檢查,並加強監察。其後約於當日上午五時,該員工再巡查時發現冷藏庫內的溫度計顯示為攝氏
7
度,但冷藏庫本身的溫度感應器當時並無響起警示。該職員立即通知機電工程署人員到場檢查及維修,發現冷藏庫的冷凍系統及警報均失靈,經維修後冷藏庫溫度降回至合適水平,惟當時並沒有將血液包搬到其他冷藏地方。
/ P# T' p5 G% A! ^; ^公仔箱論壇
tvb now,tvbnow,bttvb* n* t0 u7 j+ ~* C7 h5 A
發言人稱醫院人員之後即時覆檢「外置電腦溫度監察系統」的數據,發現冷藏庫於當日上午
4
時至
6
時期間,溫度為攝氏
6
度至
8.4
度,較一般儲存血液的合適溫度為高(合適溫度設定為攝氏
2
度至
6
度)。當時冷藏庫內有
67
包備用血液,院方經血液科專家及紅十字會輸血服務中心共同商議後,決定停用該批血液作病人輸血用途。