作者: serrurier    時間: 2015-3-2 11:05 PM     標題: 引入節能設計 新例下月起實施 屋署嚴控玻璃幕牆 樓房「隔熱」須達標

本帖最後由 serrurier 於 2015-3-2 11:06 PM 編輯
: K0 K' O, U6 Y" X; a9 Y+ I
  u) V5 H2 ]- a9 {$ H/ |引入節能設計 新例下月起實施 屋署嚴控玻璃幕牆 樓房「隔熱」須達標
+ T) k8 F2 y6 ^' k* nwww.tvboxnow.comwww.tvboxnow.com' t* `" ]2 V/ Z; u8 }
[attach]3053610[/attach] [attach]3053611[/attach]
, R* ]! b: q" l3 h% \# p) mwww.tvboxnow.com
www.tvboxnow.com" ?  R) ~' z3 Y; _5 h% S7 c
[attach]3053612[/attach]www.tvboxnow.com7 b$ K! B2 c0 @8 I; u- d* v
公仔箱論壇! o& m/ B9 }, Q4 G
為讓落成單位景觀較佳,發展商近年紛紛在住宅項目採用玻璃幕牆式設計,取代石屎外牆,卻犧牲了單位隔熱能力,令住戶要多開冷氣。為糾正問題,屋宇署發出最新指引,下月起規定住宅發展「熱傳送值」不可超標,以控制建築物「外殼」傳送入屋的熱量,發展商要優化住宅節能設計,才可申請總樓面面積寬免。
( P9 e8 R0 ?, [$ d" p& I1 ktvb now,tvbnow,bttvb5 ?/ ~6 x+ u1 k& @% m
目前住宅樓宇耗電量佔本地總供電量的兩成六,為提升住宅樓宇的能源表現,屋宇署於四年前展開「住宅樓宇能源效益設計及建造規定」的顧問研究,早前根據研究結果,發出《住宅樓宇的能源效益設計和建造規定指引》,為住宅樓宇採用更具能源效益的設計及建造,制訂強制性標準及規定。8 {& b0 Z4 P( t% C" I. D' P

& V" g& h! [! `$ M+ H7 |牆身要符「熱傳送值」
* [$ K# u: T& |" J$ Q! E/ D$ B; T
7 d$ V  v3 D- c6 p; N- w% C+ `$ j7 aTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。新指引建議引入的最重要的節能設計,是將過去僅管制商業樓宇及酒店的「熱傳送值」,正式應用於住宅樓宇,規定屬於樓宇「外殼」部分的牆壁和屋頂,每平方米的「熱傳送值」分別不可超逾十四瓦特和四瓦特,作為批予總樓面面積寬免的其中一項新增先決條件。
6 P$ w* |) O5 C! u0 B, _www.tvboxnow.com
5 e1 L  ]+ b' Z3 J/ m$ K9 n公仔箱論壇不過,屬於屋苑「會所」部分的住戶康樂設施,由於結構及空調運作模式不同,對住戶康樂設施採取較寬鬆的規定,僅須跟隨現時對商業樓宇及酒店「熱傳送值」所施加的規定,即每平方米不應超逾二十四瓦特(高樓)或五十六瓦特(平台),規管較寬鬆。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! ]' |. o5 S* j, p7 P, G  \) D
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, _9 a- p8 M) O, b8 ]; q
測量師學會會長何鉅業表示,為了令樓宇外貌較為現代化,並為單位帶來較佳的景觀,玻璃幕牆式的設計近年在住宅發展項目逐漸盛行,「因現在提供的單位普遍面積不大,幾乎每個發展商也想將單位外牆做得大一點,開揚一點;若果四面也是實心牆,感覺會很局促。公仔箱論壇# u5 o: g2 I$ J3 I, k( N# k. S" f

, A, U- `5 Q: e* p* `5 }公仔箱論壇何鉅業:幕牆易透光熱www.tvboxnow.com  t0 b/ u* f* X

8 u9 x* f. x  G8 G6 zwww.tvboxnow.com但他亦指,以大玻璃作為幕牆,由於物料本身較薄,既會透光,也會同時透熱,加上現今住宅大多採用中央空調,甚或在售樓時附送冷氣機,令當局覺得有需要透過規管住宅樓宇的「熱傳送值」,改善樓宇的設計,以減少熱能傳入室內,讓住戶少開冷氣,「現在生活模式住宅已有改變,如不提升設計的標準,當樓宇落成後,就不易改動。」
/ K$ g  P+ R% J9 n/ M7 CTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
0 o. u1 D# f9 U* D. E( @0 E: rwww.tvboxnow.com他指,屋宇署最新指引頒布前所作的顧問研究,花了一年半時間進行,過程中曾諮詢業界意見。他預期在新指引實施後,發展商要取得樓面面積寬免,難度也因而增加,「但估計發展商做盡量做,因為了爭取更多樓面,發展商近年早已多做環保設計;若選擇不做,未來出售的單位也會相對較熱,買家會感到浪費較多電費。」公仔箱論壇! J5 a. F6 @$ z

/ A: C) o' I/ dtvb now,tvbnow,bttvb他估計未來八至九成住宅項目,尤以是大量採用玻璃窗幕牆設計的項目,也會採用造價略為昂貴的低透熱玻璃,因有關物料的內層玻璃窗塗上鍍幕,可將部分光綫反射至屋外,以達至隔熱效果。
/ P( N3 z. L# d' f/ ]7 d. d2 R公仔箱論壇4 L% o5 O1 p" d7 \0 K
根據當局的時間表,新指引將於四月實施,適用於住宅項目所提交審批的所有新建築圖則,或經重大修訂的建築圖則。至於先前不獲批准而於四月之後再呈交審批的建築圖則,亦會受到新指引所規限。; J3 e' m: S" z

, g; z  y, A8 J- ]為配合新指引,發展商日後在建築圖則獲批准後及申請展開工程同意書前,須提交臨時能源效益報告證明符合規定;個別住宅發展項目的熱傳送值,以及住戶康樂設施的熱傳送值,日後亦會上載屋宇署的網站,以提高透明度。
作者: serrurier    時間: 2015-3-2 11:07 PM

有效遮陽篷不作障礙物公仔箱論壇% Q7 u# h/ d& C+ u" _
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, s& O+ M' Z. A6 ^; r% u8 R6 c6 ^
要達至最有效的節能效果,單靠改變玻璃物料和應用通風設計並不足夠,往往需要加上一些擋陽設施,以及住客的行為配合,因此屋宇署的最新指引亦規定,凡是有助減低住宅熱傳送值和總熱傳送值的遮陽篷,可毋須計入總樓面面積和上蓋面積,亦不會視為訂明窗戶的障礙物。tvb now,tvbnow,bttvb7 ?! W* H9 y3 ]$ _
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, `; \! _( X8 f, J
安裝與維修取平衡
" w. {, R% d1 Ztvb now,tvbnow,bttvb8 e- X/ m* \* o. ^
根據屋宇署的指引,如遮陽篷從外牆伸出多於七百五十毫米,就需要提交量化評估予當局考慮,而遮陽篷最多不應伸出外牆一點五米。公仔箱論壇4 h2 X6 Y, b7 `( H6 F6 ?! e2 x

% k+ X" @( T% Ewww.tvboxnow.com何鉅業表示,擋陽設施有助隔熱,但會導致項目成本上升,亦可能衍生管理問題,因此需要在安裝數量上作出平衡,何鉅業說:「有時要計數,若是真是安裝得太密,除了令清潔問題變得頭痛,將來維修問題也會很大。」
2 o& `9 E. J" T
/ k! [7 y8 w8 S; g他又指出,在顧問研究的討論階段中,各方均認同大原則是要講求進步,理應加強標準,否則社會難有目標或意向,但根據過往的經驗,即使設定良好的標準,但倘若人的行為沒有改變,也往往是徒然,節能設計在個別地區或較難發揮效用。他舉例說:「位處旺角的住宅單位,往往較為噪吵,廢氣較多,住客很多時選擇不開窗。
作者: serrurier    時間: 2015-3-2 11:08 PM

符「自然通風」可申樓面面積寬免
7 S$ D: N% s& P0 Xwww.tvboxnow.com3 W# F+ w9 h$ B' V5 F/ f
由於顧問研究認為,新落成住宅單位應確保窗戶採用自然通風設計,以維持舒適,因此屋宇署在修改指引後,亦要求發展商日後要主動申報,住宅項目符合「舒適自然通風規定」的可居住空間面積所佔之百分比,作為申請樓面面積寬免的另一先決條件。
6 Z0 H! n/ S/ @0 m. @+ w8 M' z7 J公仔箱論壇
1 e0 h+ w( T) E% X' Rtvb now,tvbnow,bttvb屋宇署的最新要求,發展商日後需要陳述「舒適自然通風」規定的遵從情況,即需要交代符合舒適自然通風規定的可居住空間面積所佔的百分比,作為獲批樓面面積寬免的另一先決條件。署方表示會收集相關資料作進一步研究,以便日後制定舒適自然通風設計的標準,有關資料暫不會上載至署方網站。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, z  Y3 W: x& ~8 V5 G8 ?3 c2 y

6 |$ K) r" @" @) _  Ftvb now,tvbnow,bttvb通風廊限「轉彎」一次
% k8 P# o; T  m) Itvb now,tvbnow,bttvbwww.tvboxnow.com4 U9 b+ o8 ]# ?# ^% L9 K
根據署方的指引,其中一種被視為符合舒適自然通風規定的窗戶設計,是單位內的主通風口和次通風口之間的通風廊,只能「轉彎」一次,兩個通風口之間的距離不應超過十二米,以確保室內空氣保持對流。- L1 ~2 N: p6 i! N- @, `7 [; r
www.tvboxnow.com* _, e& e, g" c, {* s: D
何鉅業透露在諮詢過程中,屋宇署曾一度考慮制定強制標準,要求符合舒適自然通風規定的可居住空間面積,需要達到某個百分比,但業界關注到該類設計的發展尚未成熟,擔心預期的通風環境實際上未必可以出現,相信局方是考慮到業界反響較大,因而未有選擇在現階段執行,「現在屋宇署的立場是收集數據,做得好或不好,並沒有問題,沒有及格或不及格的一條綫。」有待當局收集數據和參考例子後,方可真正就自然通風設計訂立執行標準。