中環站大停電揭元兇  學者促查滲水來源
( W! o( B9 `4 l  w; x9 ]% F6 Ptvb now,tvbnow,bttvb4 M2 A5 f) ^) b" d0 [& ]1 M6 f
[attach]3493941[/attach]
: _  H5 [7 U" O9 h- D" ~- g

& Z. `( ]! B0 h5 J& h港鐵中環站今年67日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站4號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。
9 g" w+ g1 i3 `4 u# \0 O9 zTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
7 E: V0 d( B$ G# F6 n報告指水經電纜流入掣櫃肇禍tvb now,tvbnow,bttvb2 V- Y2 Y, X- g7 f2 J! @4 M
www.tvboxnow.com! b5 P, ^6 e" }
本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。tvb now,tvbnow,bttvb# Y$ t' M" R& Q! r0 k8 E! t; h

5 X, @7 Y% S9 }; @) xwww.tvboxnow.com事發今年67日,港鐵中環站下午約3時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」(B.T.M.)
0 W# O9 C1 T& ?" H7 LTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 tvb now,tvbnow,bttvb; t. y( K; l8 `: x
事隔5個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。- i2 k+ x7 y/ N0 s
tvb now,tvbnow,bttvb- N" e: p% w7 U0 j9 i9 n4 }
機電署促全面檢視電掣房電纜公仔箱論壇' N4 e7 O) u/ g0 H0 `
- I4 N; j2 |" _8 k$ T! M' Y6 u
港鐵表示,為審慎起見,已檢視所有車站的電掣房及相關電纜,以確定沒有同類情况出現,並採取適當措施防止水分滲入電纜,及加強日常的電掣房巡查工作。
! V6 @$ Y6 H% q$ S' }# D* Z0 K公仔箱論壇 公仔箱論壇$ _. R. f. W& q- _1 D
機電署表示,港鐵已向該署提交事故調查報告,該署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關的電掣房及電纜,港鐵已完成檢查,並正做改善措施,防止有水滲入掣櫃,亦加強日常的電掣房巡查,以避免同類事件再次發生。另外,港燈稱事發當日供電正常,中環站故障並非由港燈的設備導致,港燈亦沒有參與事故的調查工作。$ G. l. j2 g+ M" d

/ W$ e  a* Q4 W0 H+ T1 t港大電機及電子工程學系副教授張星煒認為,事件最關鍵部分是為何會有水沿着損毁的電線流入掣櫃,港鐵至今亦未有交代,認為必須徹查,然後採取措施,防止水分滲入電纜,才是治本之法,否則有如計時炸彈,隨時影響其他港鐵站。
' k' l$ N3 J& t# Uwww.tvboxnow.com www.tvboxnow.com9 y6 y9 b$ t" p2 [
他又指出,中環站啟用多年,從未聽聞有水流入掣櫃而導致短路跳掣,他說該站鄰近的金鐘站正做擴建工程,不排除挖掘工程令地下水向四周流動,以致有水沿損毁電纜流入電掣房。他表示,「有水進入損毁電線已經有可能跳掣,進入掣櫃更有可能爆炸」,又稱港鐵站是密封空間,一旦發生火警或爆炸,後果不堪設想。