約十萬用戶受停電影響,澳電為此深表歉意。而停電主因是鴨涌河高壓變電站的一一0千伏高壓設備出現故障。 澳電表示,昨日上午十時五十六分,鴨涌河高壓變電站的一一0千伏高壓設備出現故障,波及聖保祿、外港、馬交石及黑沙環四個主變電站,導致澳門半島廣泛地區約十萬客戶的供電服務受到影響,而離島和澳門大學的部份客戶只受到瞬間電壓波動影響。
. s. j: T; B6 |+ n( PTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 澳電隨即啟動緊急應變措施,並即時啟動路環發電廠A廠機組以提供緊急供電能力。於十一時三十七分和十一時四十七分兩台本地主力發電機組併網,電網逐步恢復穩定,復電隨即於十一時五十五分開始進行,並於十二時二十分全面恢復正常供電。
0 P. \0 z: R- D, C, ]& ~www.tvboxnow.com 澳電每年均會定期對變電站作定期檢測保養,出事的變電站上次的巡查時間在今年三月。
% w+ Y- t' M* G% ftvb now,tvbnow,bttvb 澳電將盡快向能源辦提交報告,對受影響客戶及公眾構成不便,澳電為此深表歉意。
2 u) L+ V# B. Q- A; n公仔箱論壇 另外,澳電昨日下午安排傳媒到鴨涌河變電站內了解變電站的故障情況。 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: K' y% t" {4 x# Z
澳電電網運行及保養部高級經理陳漢強表示,每用戶有兩個供電點,其中一個點出現事故時,澳電可遙距復電,但高壓電網比中壓電網的結構複雜,安全性更高,一般情況下組件維修不會影響供電,但今次故障較嚴重構成這次的停電。
9 c- x9 C" a/ I, i+ C0 r+ q/ j- ^ 陳漢強稱,故障開關掣的設計不適合經常打開維修,但澳電會透過溫度巡查及安裝儀器監察內部變化。 " @8 d4 {* ^3 X$ ]& j4 ~* l
澳電又認為,今次停電事故的故障點不是直接與內地電網聯繫的開關掣,事故與內地供電到本澳沒有直接關係。 2 b% h$ k* P( e& x) ^
根據調查,今次發生故障的開關掣在故障前並無出現異常信號,發生故障時,開關掣系統一度釋出氣體降温,籠罩開關掣所在整個樓層,澳電人員需等待氣體散去後才可入內搶修,是需時較長才可復電的原因之一。 公仔箱論壇+ ?) x1 f; G. ? U9 @8 Q8 O1 G
澳電人員稱,系統釋出氣體反映損毀嚴重,系統在二00八年起投入運作至今,一直沒有發生故障。 www.tvboxnow.com8 U- g8 a. e' \# g
至於釋出的氣體,澳電稱對人體無害,但會導致氧氣減少。◇
0 O3 V% n p: V5 O) G% I- KTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |