下班時間 旺角站停電35分鐘tvb now,tvbnow,bttvb8 l% r, }0 V8 s$ W$ J
! a: X+ l W* |5 E* g/ z& ?' B
" {5 V" ?' i: P4 O5 {TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇 W( s' l3 t; p; s
港鐵車站再發生局部停電事故。旺角站昨午下班繁忙時間,1號及3號月台部分照明、扶手電梯及冷氣暫停運作,乘客要摸黑前行及候車,有職員手持照明工具,為乘客指示方向及維持秩序,幸列車班次沒受影響。港鐵中環站上月亦曾發生同類事故。+ q- }+ O! f% ^$ f- d$ n L
公仔箱論壇3 a# t1 ]6 k5 R k: o
列車服務未受影響1 c) M2 r# Q, |% r
6 ]. \) ~3 w2 L9 kwww.tvboxnow.com港鐵發言人表示,昨午約5時20分,旺角站其中一個電掣房跳掣,令車站部分地方要使用後備照明,3條扶手電梯及冷氣暫停運作,通風系統則正常運作。停電期間,車站實施人流管理,暫停個別入閘機運作,車站廣播通知乘客有關情况。旺角站其他地方及列車服務未受影響,已加派數十名職員協助乘客,經工程人員搶修,於下午約5時55分恢復正常,即停電35分鐘。港鐵仍在調查跳掣原因。3 d1 ^8 Y8 `7 n C
1 d' f0 t Y/ m9 H
上月7日,港鐵中環站曾局部停電,搶修近6小時才恢復正常。港鐵事後調查,相信滴水導致電力裝置短路,並令斷路器跳掣。 |