中環站大停電揭元兇 學者促查滲水來源# h) i/ [ i% Q1 v7 R
公仔箱論壇9 U: ]+ I1 b+ ^# G
# t5 w. O( K9 Stvb now,tvbnow,bttvb
- X+ p( o0 @& }* |# U港鐵中環站今年6月7日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站4號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。www.tvboxnow.com# h) i l8 @% ?( \( y9 e
www.tvboxnow.com' I! {3 q& Q4 M6 p0 l! A; w& L
報告指水經電纜流入掣櫃肇禍
9 N& R5 y+ B$ J公仔箱論壇
6 |6 @" q7 M0 P本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。公仔箱論壇3 |7 L1 @; O! t* E0 l# {/ f) @
公仔箱論壇: s: T# |. c2 M* X9 L5 r( x/ b
事發今年6月7日,港鐵中環站下午約3時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」(B.T.M.)。公仔箱論壇 f( S$ y2 g* K" P4 [9 S
9 b: U" u! K* N k8 F1 P3 q
事隔5個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。www.tvboxnow.com) \5 e2 _4 c$ X# e& M2 s
" ?0 }9 X$ e( w) x, QTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。機電署促全面檢視電掣房電纜tvb now,tvbnow,bttvb& v6 x- M: k3 g' X5 X0 M+ Z$ K
& Z; \3 a& O6 k+ m# @港鐵表示,為審慎起見,已檢視所有車站的電掣房及相關電纜,以確定沒有同類情况出現,並採取適當措施防止水分滲入電纜,及加強日常的電掣房巡查工作。tvb now,tvbnow,bttvb* _2 \9 }: h$ {3 i, W$ |: J
; f3 Y* X! E+ y. h機電署表示,港鐵已向該署提交事故調查報告,該署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關的電掣房及電纜,港鐵已完成檢查,並正做改善措施,防止有水滲入掣櫃,亦加強日常的電掣房巡查,以避免同類事件再次發生。另外,港燈稱事發當日供電正常,中環站故障並非由港燈的設備導致,港燈亦沒有參與事故的調查工作。
! I3 z% Z( {1 P% k3 s2 vTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
* B7 L9 W! j. i) l2 a& ?5 B港大電機及電子工程學系副教授張星煒認為,事件最關鍵部分是為何會有水沿着損毁的電線流入掣櫃,港鐵至今亦未有交代,認為必須徹查,然後採取措施,防止水分滲入電纜,才是治本之法,否則有如計時炸彈,隨時影響其他港鐵站。公仔箱論壇6 T- l% m1 n- I' n5 Q
www.tvboxnow.com C$ I. S* N/ }. t6 U
他又指出,中環站啟用多年,從未聽聞有水流入掣櫃而導致短路跳掣,他說該站鄰近的金鐘站正做擴建工程,不排除挖掘工程令地下水向四周流動,以致有水沿損毁電纜流入電掣房。他表示,「有水進入損毁電線已經有可能跳掣,進入掣櫃更有可能爆炸」,又稱港鐵站是密封空間,一旦發生火警或爆炸,後果不堪設想。 |