返回列表 回復 發帖

[香港] 中環站大停電揭元兇 學者促查滲水來源

中環站大停電揭元兇  學者促查滲水來源公仔箱論壇  u& U5 C5 ~. y
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 p( K' i3 b4 a2 v, L
公仔箱論壇: b- R9 L# b# I4 d% p2 |7 |: u9 Y+ V

' L, ~. j* Y6 ?. J. r% D# bTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。港鐵中環站今年67日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站4號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。www.tvboxnow.com% q9 c' h  Z% S  Z

5 a( u4 z6 m5 X/ nwww.tvboxnow.com報告指水經電纜流入掣櫃肇禍
/ ^& s2 S$ U) Y, i, ]' y) \1 L* STVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' D* s3 G  z0 k
本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。
8 x$ G) v1 I4 B# D( rwww.tvboxnow.com www.tvboxnow.com3 x$ ]& R( h. D
事發今年67日,港鐵中環站下午約3時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」(B.T.M.)
8 D5 q& m/ x! K" R& C$ ?# \' J5 j
9 _6 A# y0 t0 y* h! F% y7 L事隔5個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。' o" t) R4 [+ C2 D& {1 \4 h6 c

3 Q& f5 d3 B5 A4 K機電署促全面檢視電掣房電纜
4 O* o% q, B& {6 J公仔箱論壇
4 e; I4 Y: d7 f港鐵表示,為審慎起見,已檢視所有車站的電掣房及相關電纜,以確定沒有同類情况出現,並採取適當措施防止水分滲入電纜,及加強日常的電掣房巡查工作。公仔箱論壇1 L+ m- t, b  j  ^- r" ]6 W% ^8 Q
公仔箱論壇' V; B6 a9 X8 V2 j# x" Y/ ]
機電署表示,港鐵已向該署提交事故調查報告,該署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關的電掣房及電纜,港鐵已完成檢查,並正做改善措施,防止有水滲入掣櫃,亦加強日常的電掣房巡查,以避免同類事件再次發生。另外,港燈稱事發當日供電正常,中環站故障並非由港燈的設備導致,港燈亦沒有參與事故的調查工作。www.tvboxnow.com( w* L" E! Q# N8 W7 q0 w

) A7 D/ M! `% T  C  }) R. Utvb now,tvbnow,bttvb港大電機及電子工程學系副教授張星煒認為,事件最關鍵部分是為何會有水沿着損毁的電線流入掣櫃,港鐵至今亦未有交代,認為必須徹查,然後採取措施,防止水分滲入電纜,才是治本之法,否則有如計時炸彈,隨時影響其他港鐵站。
" V' t; L" `- T( i! e7 L4 c6 U% jtvb now,tvbnow,bttvb
- B' h. X* \! q9 v; ?2 a* C他又指出,中環站啟用多年,從未聽聞有水流入掣櫃而導致短路跳掣,他說該站鄰近的金鐘站正做擴建工程,不排除挖掘工程令地下水向四周流動,以致有水沿損毁電纜流入電掣房。他表示,「有水進入損毁電線已經有可能跳掣,進入掣櫃更有可能爆炸」,又稱港鐵站是密封空間,一旦發生火警或爆炸,後果不堪設想。