去年10月7日我國罕見地發生地鐵隧道積水事故,打擊了許多乘客對地鐵服務的信心。陸路交通管理局和SMRT事後採取了多項措施,以確保不再出現地鐵站集水池積水無法抽出而溢入地鐵隧道的情況,以下是幾項關鍵措施。
7 i, } t2 t: d/ }增設雷達傳感器% G6 @: L' s1 P" u" \. y
碧山站集水池增設了兩個雷達傳感器,通過聲波監測水位。一旦探測水位高漲,傳感器會發送信號,相關的工作人員、管理高層,以及運作控制中心將接到通知,並採取行動處理積水狀況。1 w) @# ?4 z7 m' S( W
水泵控制面板TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 i; Y. J, L5 K# ~# E8 |2 i4 n
移到地鐵站內! F- g6 O( i* {. C
碧山站的集水池和抽水系統位於離站約200米的軌道旁,水泵控制面板原先也在該處,工作人員若要以人力操作水泵,須先獲准進入軌道,過程或許要20分鐘以上。如果地鐵仍在運行,還須暫時中斷服務,乘客會受影響。
3 h+ C3 _2 N/ U2 n+ g! ^1 e2 M公仔箱論壇SMRT已將水泵控制面板遷移到站內,設在以安全門隔開的維修處,工作人員如今必要時可更迅速地以人力開關水泵。4 B2 K4 n: w# Q; h
5 } E6 Q% Q' O4 WSMRT在下來半年也計劃建一道從路面直接通往抽水系統的樓梯,方便工作人員隨時進行檢修,無須等待批准進入軌道。www.tvboxnow.com6 Z, p# b7 Q/ O* h
更頻密清理集水池; } T% c( h4 P) I
容量相當於兩個奧林匹克游泳池(5044立方米)的碧山站集水池去年一度被積水填滿而溢出,導致地鐵隧道積水。集水池當時也囤積了約40厘米深的污泥和雜物,這些污泥和雜物事後已清除,SMRT計劃更頻密清理集水池,從原本每年一次改為半年一次。
1 s& b" A. J8 U6 y公仔箱論壇更新水泵公仔箱論壇; Y. O" N( o( `. e+ X* \
碧山、紅山、勞明達、景萬岸以及博覽等五個地鐵站抽水系統的水泵都已更新,碧山站也已添加了更多啟動水泵的浮動開關,以提升系統的可靠度。
( n7 i( y& n, r7 Y2 a3 Pwww.tvboxnow.com水泵的檢修將更頻密,從原先每三個月維修改為每月一次,而原本只有出現狀況才清理與維修的水泵排放管,如今則每年檢修一次。
2 d" M2 }6 b4 o% q1 g1 r, M$ Ytvb now,tvbnow,bttvb
- W( w7 n, H: i& xwww.tvboxnow.com |