0 w. y3 p  Z. @. |3 i; V+ h中環及灣仔繞道和東區走廊連接路東通風大樓的空氣淨化系統損壞,已暫停運作;圖為位於銅鑼灣避風塘的東通風大樓。中通社tvb now,tvbnow,bttvb9 ]; l" \8 c& B+ Q# T- q

; I4 r2 U' Q6 @3 V
; l5 j( E3 W* ~www.tvboxnow.com/ V' G4 E: e+ B/ C+ S% Z
【本報訊】耗資2.5億元公帑興建、中環灣仔繞道和東區走廊連接路的三座空氣淨化系統,其中東通風大樓有近半數用來抽風的風扇組件,於2月底、即繞道全面通車數天後即鬆脫和損壞,要暫停運作,料本月底才完成復修。路政署上月5日知悉後疑隱瞞逾一個月,昨日才公佈。署方初步懷疑承建商禮頓聯營在調校扇葉期間,裝嵌螺絲的工序出現問題,形容損壞情況罕見。
, g; e+ [, ~6 R2 k+ k$ MTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。記者:李思潁tvb now,tvbnow,bttvb7 ?  o  p# [7 O6 v" j! |

1 P7 W0 c7 D, ~" c! Dtvb now,tvbnow,bttvb路政署主要工程管理處處長陸偉雄昨日在灣仔區議會上交代事件,他表示會聘用獨立專家徹查事故成因,料兩個月內能完成,承認通報有改善空間。
7 i0 j$ T' G. _/ ?www.tvboxnow.com
, w1 Y6 o3 P& qtvb now,tvbnow,bttvb
/ i9 y0 g# V( G3 V: g& Z6 z& p* X: O中環灣仔繞道於2月底通車。資料圖片
5 f6 n- x$ \* h" E' Iwww.tvboxnow.com
5 ^0 z3 q- Z' }- p  Jtvb now,tvbnow,bttvb
5 R  `7 v9 G% t7 P3 N" \公仔箱論壇稱損壞情況罕見
/ g- q/ D# C1 e6 P2 O* W$ ]2 n. vtvb now,tvbnow,bttvb陸偉雄指出,每台風扇有獨立警報系統,承建商2月28日收到有關系統警報,經檢查後發現問題。東通風大樓內共有15台兩米直徑的風扇,其中七台風扇內約41粒螺絲鬆脫或損毀,並因螺絲鬆脫,導致扇葉邊緣受損;為安全起見,決定關閉系統。tvb now,tvbnow,bttvb4 P3 N7 t9 a; t' l2 O: Y. y
公仔箱論壇' A$ P) L: i0 h
陸續指風扇經過多重測試,包括現場驗收及功能測試等,並指現場驗收測試前,承建商曾鬆開東通風大樓內風扇螺絲作調校,調校後風扇亦通過測試,形容損壞情況罕見,「行內人都覺得冇咩機會發生」。
* ]. }2 Q9 e' o, ^) I$ p
7 l+ z) Q1 n: @# Z: _% i* {# N  PTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他稱,損壞的七台風扇的螺絲及扇葉將會本月底完成更換,經測試後才會重新啟動系統。陸偉雄指未來循三個方向調查,包括物料質量、螺絲的裝嵌程序及系統設計;而損壞的螺絲和扇葉樣本已送往本地物料實驗室,以及海外的風扇製造商進行測試及分析。
9 H% @# m  R' D# \2 NTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇% h" K1 P) N* o3 W- C3 |. W
顧問費達1.39億
7 k7 Y" G; }; y5 f, C公仔箱論壇繞道項目承建商是禮頓聯營,工程顧問商則是AECOM(艾奕康),顧問費達1.39億元。被問到會否追究其責任,陸偉雄指待報告完成後,如確定損壞原因與禮頓有關,則會向其追究涉及維修費用及損失,甚至暫停其承接政府工程項目;如確認與工程顧問AECOM疏忽監察有關,同樣會按合約處理,亦可按既定程序,罰其「停賽」。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" _3 p$ E( N; W) P5 j4 {4 V

7 ~% R% I5 A7 K+ I! e2 i不少區議員在會上擔心區內空氣質素受影響,議員周潔冰指首階段通車時已收到居民投訴,指懸浮粒子濃度嚴重超標,坦言「(對於事故)唔到我哋唔驚」。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ S9 t; Q# h/ p5 `

$ m8 k. [+ {: }1 \* a/ PTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。陸偉雄回應指繞道內中、西通風大樓仍照常運作,內部抽風、排污系統運作亦正常,而東通風大樓內所暫停系統,只令隧道內抽出空氣未能淨化,不會影響繞道內空氣質素。在東隧道口附近地區設立監測站實時監察空氣質素,目前未發現異常情況。環保署亦未發現繞道內的空氣質素異常。