返回列表 回復 發帖

[香港] 沙中線完成驗鋼筋 不合格率逾20%

tvb now,tvbnow,bttvb0 D4 a! K, V& b

) @0 r2 Z9 B) @. z$ A: S3 ttvb now,tvbnow,bttvb路政署昨再公布多八支沙中線紅磡站擴建月台鋼筋的接駁檢查結果,其中一支鋼筋不達標,僅扭入螺絲帽三十六點七毫米,低於三十七毫米合格標準。路政署表示,全部鋼筋檢測工作已完成,港鐵亦已展開全面評估策略第三階段的工作,預期於六月底前完成。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' H& G  m  [6 {9 `
港鐵展開第三階段工作
, V, g9 x  e* W& e7 \. E7 r  P7 ltvb now,tvbnow,bttvb不達標的鋼筋位於「東西走廊C1區月台層板近東面連續牆頂部」,扭入螺絲帽長度為三十六點七毫米。其餘七支合格鋼筋則位於「東西走廊C1區月台層板近東面連續牆頂部」、「東西走廊C3區月台層板近東面連續牆底部」、「東西走廊香港體育館區月台層板近東面連續牆頂部」以及「東西走廊C1區月台層板近西面連續牆底部」,分別扭入合格長度為三十七、三十七點四、三十八點二、四十三點七、四十二點二、四十一及四十四點七毫米。www.tvboxnow.com, l' P) ^/ E" ?! S! |
另外有十三支鋼筋未能完成檢測,全部未能以「陣列式超音波檢測」方法量度或取得扭入螺絲帽的長度。署方自今年三月恢復檢測工作至今,共公布了一百九十一支鋼筋檢測結果,當中有三十九支鋼筋不達標,不合格率為百分之二十點四二。$ W, M" v4 f8 w" V& |
根據港鐵公司的全面評估策略,港鐵公司會在第三階段綜合首兩階段的測試結果,以及利用當中獲得的月台建造細節、工程質量及考慮供應商所提供的技術數據等資料,詳細結構分析紅磡站擴建工程,以確認工程的整體結構狀況。
- J8 C9 {( |) D2 \. j) |  L& m9 y
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
1

評分次數

  • manyiu

返回列表